مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان ديوار با پانل دوبل RICF))

پست های پیشنهاد شده

 

با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.
یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس ديوار پانلي دوبل (RICF) محصول انحصاري شركت پايكار بنيان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.
ضرایب انتقال حرارت:
 
ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی :             0.271 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف سفالی :             0.297 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل :        0.055 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف پانلي:               0.028 Btu/hr ft2 ºF
دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

بارهای سرمایش و گرمایش:
 
  بوشهر  
  بار سرمایش (Btu/hr)  
فضا سقف و دیوار پانلي سقف و دیوار سفالی درصد کاهش
محسوس نهان محسوس نهان    
B1 3935 1441 5460 1520 28%
B2 3740 1357 4379 1448 15%
B3 3580 1300 5107 1368 30%
Hall 13450 3882 15426 3848 13%
B1F 3798 1455 7166 1520 47%
B2F 3585 1373 7130 1448 50%
B3F 3475 1312 7170 1368 52%
Hall F 13083 3882 20641 4683 37%
 
  بوشهر
  بار گرمایش (Btu/hr)
فضا سقف و دیوار پانلي سقف و دیوار سفالی
B1 2312 3977
B2 2278 3069
B3 2070 3520
Hall 5273 7851
B1F 2023 5018
B2F 1949 4529
B3F 1822 4413
Hall F 4491 10646
 
  تبریز  
  بار گرمایش (Btu/hr)  
فضا سقف و دیوار پانلي سقف و دیوار سفالی درصد کاهش
B1 4200 7973 50%
B2 4008 5800 30%
B3 3767 7054 47%
Hall 9512 15283 38%
B1F 4042 10844 63%
B2F 3828 9081 58%
B3F 3632 9515 62%
Hall F 9084 23075 61%
      
  تبریز
  بار سرمایش (Btu/hr)
فضا سقف و دیوار پانلي سقف و دیوار سفالی
محسوس نهان محسوس نهان
B1 2944 169 3622 169
B2 2739 -97 2950 -96
B3 2720 209 3477 209
Hall 11078 1038 11814 1037
B1F 2992 169 5513 169
B2F 2772 -97 5100 -97
B3F 2744 209 5036 209
Hall F 11147 1038 16173 1038
 نظر به جداول مقایسه ای  و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس  بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل  و  دیوار سفالی شاهد  میانگین کاهش 20%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلي هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلي نسبت به  دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .
ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلي میانگین کاهش 30%  را نسبت به  دیوار سفالی نشان می دهد و   گرمایشی فضا های طبقه دوم  بطور متوسط مبین کاهش 50%  بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلي نسبت به  دیوار و سقف سفالی است .
قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلي ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:
پانل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری